정압손실 3.33VP
(1-34)
(1-30)
(1-29)




Download : 후드 덕트 설계를 위한 교육 교재.pdf( 50 )


직경이 355 mm인 덕트의 1 m당 압력손실을 동압으로 나타내면,
순서







다. 이를 식으로 나타내면,

2. 후드 & 덕트
 필요 유량의 계산
(1-35)

 덕트 직경의 결정
(1-28)
위 식에서 송풍기 효율은 모터의 회전 에너지를 송풍 공기에 얼마나 잘 전달 시키는가를 나타내는 척도로서 대략 50-70%를 사용한다. 1. 이론적인 방법 2. 관련 설계기준 3. 사례별 설계자료 4. 압력손실계산 방법 등이 수록되어 있습니다. 따라서 곡관에 의한 총 압력손실은 30.27VP = 0.81VP이다. 따라서 후드 개구면 유속은 1.0 m/s가 되고, 덕트 반송속도는 18 m/s, 후드의 유입손실계수는 0.25로 결정한다.
후드의 유입손실계수(Fh)가 0.25로 주어졌으므로 후드정압은 다음과 같이 나타낼 수 있다

배풍량과 반송속도로부터 덕트의 면적 및 직경을 아래와 같이 계산할 수 있다

여기서도 송풍기가 유량(Q) 1.8 m3/s의 공기를 유속(V) 18.19 m/s, 즉 동압(VP) 20.2 mmH2O로 배출시키기 위해 필요한 토출(+)정압은 3.03 mmH2O이다.

d) 송풍기 앞까지의 총정압손실의 계산
- 후드 덕트의 설계 개념 및 교육 교재 -

4. 산업공정별 국소배기 장치
덕트 마찰손실 1.27VP
c) 곡관 압력손실
배기 시스템의 압력손실로는 후드의 유입손실, 덕트의 마찰 및 충격손실이 있다

후드 덕트 설계의 개념을 이해하고자 만든 자료 입니다. 위의 계산에서 주어진 유량으로 덕트속도 18m/s를 정확하게 유지시킬 수 있는 덕트의 직경이 357mm로 계산되었으므로 355mm를 실제 덕트직경으로 정한다. R/D를 2로 할 때 <표 1-2>로 부터 압력손실은 0.27VP이다.


위의 설계도면에서 문제를 간단히 하기 위하여 벨트이송장치(belt feeder)는 사용하지 않는 것으로 가정하고 “Q는 개구면적 당 1.01.5 m3/s/m2”에서 하한 치인 1.0을 설계資料로 사용한다. 그러나 우리나라에서 산업환기시스템을 제작할 때는 미국처럼 상용화된 덕트를 사용하거나, 또는 자체제작에 의해 덕트의 치수를 마음대로 조절할 수 있다 따라서 이에 대한 설계기준을 마련하기가 쉬운 일이 아니므로 여기서는 5mm간격으로 자체제작이 가능하다는 전제하에서 설계하기로 한다.
후드 개구면의 사양이 1.5 m  1.2 m로 되어 있기 때문에 후드에서 배기시켜야 할 유량, 즉 배풍량은 다음과 같이 계산할 수 있다
후드 덕트 국소배기 압력손실
(1-22)
가속손실 VP 1.00VP

송풍기 앞부분의 계산방법과 마찬가지로, 355mm덕트를 사용하면 3m 덕트에 대한 압력손실은 다음과 같다. 바꾸어 말하면 송풍기가 유량(Q) 1.8 m3/s의 공기를 덕트유속(V) 18.19 m/s, 즉 동압(VP) 20.2 mmH2O로 이송 시키기 위해 필요한 흡인(-)정압은 -67.27 mmH2O이다.
후드 유입손실 he 0.25VP
(1-23)
 송풍기 앞까지의 압력손실
 송풍기 뒷부분의 압력손실
a) 후드 정압

1. 국소배기 장치



미국의 경우는 덕트 제작회사에서 덕트의 표준 사이즈를 미리 정해 놓고 정해진 치수의 덕트만 제작해서 공급하고 있다 예를 들면, 6까지는 0.5씩 증가시키고, 6부터 20까지는 1씩 증가시키고, 22부터는 2씩 증가시킨다.




(1-26)

<예시 계산 참고 資料 >



설명
후드 덕트 설계를 위한 교육 교재-1447_01.jpg 후드 덕트 설계를 위한 교육 교재-1447_02_.jpg 후드 덕트 설계를 위한 교육 교재-1447_03_.jpg 후드 덕트 설계를 위한 교육 교재-1447_04_.jpg 후드 덕트 설계를 위한 교육 교재-1447_05_.jpg
5. 실습예제 등
4. 압력손실계산 방법 등이 수록되어 있습니다. 실제 덕트직경 355mm를 이용하여 실제 덕트속도와 동압을 다음과 같이 구할 수 있다





b) 덕트 마찰손실
3. 송풍기




(1-32)
후드 덕트 설계의 개념을 이해하고자 만든 data(資料) 입니다. 여기서 만약 360mm 덕트를 사용한다면 덕트속도 18m/s를 약간 못미치기 때문에 이를 고려대상에서 제외시킨다.
(1-33)
3. 事例별 설계data(資料)



 송풍기의 사양 결정
2. 관련 설계기준
곡관 손실 0.81VP

레포트 > 공학,기술계열

이상의 계산 결과로 부터 송풍기정압(FSP)이 50.1 mmH2O이고, 유량이 1.8 m3/s인 송풍기를 송풍기 표(Fan Table)에서 선정하면 된다 송풍기 표를 참조하기 전에 개략적인 소요 동력을 다음과 같이 계산할 수 있다
주어진 시스템에서 세 부분이 곡관(90* elbow)이다.
따라서 송풍기 앞까지의 총정압손실은 3.33(20.2 mmH2O) = 67.27 mmH2O이다.

(1-31)



1. 이론적인 방법

(1-27)
(1-25)
송풍기 앞까지의 덕트 총길이는 25 m이므로 덕트의 압력손실은 다음과 같다.
Total 17,171건 663 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

fista.uplay.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © fista.uplay.co.kr All rights reserved.