Download : 급수배관의 관경 결정법.hwp





급수배관, 관경 결정법, 급수


가. 균등표에 의한 약산법
급수배관의 관경 결정법 가. 균등표에 의한 약산법 나. 마찰 저항 선도에 의한 방법

[건축Engineering] 급수배관
(3) 관경 결정
다.
순서


식 [20]에 의해 계산된 급수관의 균등표는 <표 9>와 같다. 나. 마찰 저항 선도에 의한 방법

가. 균등표에 의한 약산법
나. 마찰 저항 선도에 의한 방법

레포트 > 공학,기술계열
이것은 옥내 급수배관과 같은 간단한 배관의 관경 계산에 사용하는 방법으로 관경균등표와 동시 사용율을 적용하여 계산하는 약산법이다. 큰 관과 작은 관의 관경을 직각 D, d라 할 때 큰 관내에 해당하는 작은 관의 수 N은 다음과 같다.
급수배관의 관경 결정법
급수배관의 관경 결정법

(2) 허용 마찰 손실 수두 계산



<표 9> 급수관의 균등표

-----------------------------------------[20]
(1) 동시 사용 유수량 계산




급수배관의 관경 결정법-5658_01.gif 급수배관의 관경 결정법-5658_02_.gif 급수배관의 관경 결정법-5658_03_.gif 급수배관의 관경 결정법-5658_04_.gif list_blank_.png

먼저 <표 11>에 의하여 기구급수부하단위를 산정한다.





Download : 급수배관의 관경 결정법.hwp( 32 )


(1) 동시 사용 유수량 계산
설명
급수 배관의 관경 결정방법에는 기구 연결관의 관경에 의한 방법, 균등표에 의한 방법, 마찰 저항선도에 의한 방법 등이 있으며 여기서는 후자의 2가지 방법에 대하여 설명(說明)하기로 한다.

이 방법은 급수배관 속에 흐르는 수량과 허용 마찰로 관경을 구하는 방법으로 다음 3단계를 거쳐서 관경을 계산한다. 그리고 <그림 11>을 이용하여 동시 사용 유수량을 계산한다.